Как правильно сделать электрику под несколько ASIC в частном доме

Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать электрику под майнинг в частном доме. Дом обычный, одноэтажный, ввод сейчас 15 кВт. Во дворе есть небольшой кирпичный гараж, который практически не используется. Хочу поставить туда сначала два ASIC, а если всё устроит, через несколько месяцев добавить ещё два. Сам в электрике разбираюсь только на бытовом уровне. Сейчас от дома в гараж уже идёт кабель, но он старый, какой именно там кабель и какого сечения - пока даже не знаю, нужно посмотреть. Электрик предлагает поставить в гараже отдельный щит и от него сделать несколько линий. Я правильно понимаю, что лучше каждый ASIC посадить на отдельный автомат? Или можно сделать одну мощную линию и уже внутри гаража развести розетки? И что вообще обязательно предусмотреть кроме автоматов - УЗО, защиту от перенапряжения, заземление?
Views: 90
Answers: 16

Please log in to leave a reply

Я бы начал вообще не с автоматов в гараже, а с проверки существующего ввода и кабеля от дома до гаража. Пока ты не знаешь его сечение, материал жил, длину и способ прокладки, обсуждать четыре ASIC немного рано. Если условно взять четыре аппарата по 3 кВт, это уже около 12 кВт постоянной нагрузки только на майнинг. А у тебя весь ввод 15 кВт на дом. То есть холодильник, бойлер, плита, насосы, освещение и всё остальное тоже никуда не исчезают. Поэтому сначала надо определить реальную доступную мощность и понять, что именно разрешено твоим вводом. А уже после этого проектировать линию в гараж. В самом гараже отдельный щит - нормальная идея. Я бы делал отдельную линию на каждый ASIC, но не потому, что аппарат обязательно должен иметь персональный автомат при любых обстоятельствах, а потому что так проще обслуживать и искать неисправность. Один аппарат отключил - остальные продолжают работать. И обязательно пусть электрик посмотрит систему заземления и схему нейтрали. Просто поставить УЗО и сказать «заземление есть» - недостаточно.

Если кабель в гараж старый и ты не знаешь даже его сечение, я бы его вообще пока не использовал для ASIC. Сначала вскрыть оба конца и нормально определить, что там проложено. Особенно если это старая алюминиевая линия. Для освещения гаража она могла быть вполне нормальной, а для нескольких киловатт постоянной нагрузки уже совсем другая история. И не надо ориентироваться только на то, что «раньше там сварочный аппарат работал и ничего не случилось». У майнинга несколько часов работы под практически постоянной нагрузкой - совсем другой режим эксплуатации. Я бы сделал новый ввод в гараж, отдельный щит, а дальше уже отдельные линии на оборудование. Но конкретное сечение и автоматы пусть рассчитывает электрик по длине линии, способу прокладки и допустимой длительной нагрузке, а не выбирает по таблице из интернета.

Я бы в гараже сделал отдельный небольшой щит и не ставил все четыре аппарата на один автомат. У каждого ASIC своя линия - на мой взгляд, самый удобный вариант для такой схемы. Но есть важный момент: отдельный автомат на каждый аппарат не означает, что ввод в гараж автоматически становится рассчитанным на четыре аппарата. Если вводной кабель или автомат перед гаражом не рассчитаны на суммарную нагрузку, четыре отдельных автомата внутри щита ничего не исправят. По защите я бы обсуждал с электриком не только УЗО, но и дифавтоматы, защиту от импульсных перенапряжений и нормальное заземление. Какая именно схема будет правильной, зависит от того, как у тебя выполнен ввод и система заземления. И ещё я бы поставил общий вводной выключатель в гаражном щите, чтобы можно было полностью обесточить помещение одним движением.

У меня почти такая же ситуация была, только гараж у меня металлический. Я сначала тоже хотел оставить старый кабель, потому что «зачем менять, если он работает». Потом электрик посмотрел соединение в распределительной коробке и сказал, что за такое решение он ответственности не возьмёт. Кабель оказался нормальный по сечению, но соединение было сделано так себе и часть контактов уже заметно грелась. После этого я перестал экономить на вводе. Для ASIC важнее не то, что линия выдержала нагрузку пять минут, а то, что она будет спокойно работать сутками. Так что мой совет - не начинай с розеток. Начинай с кабеля от дома до гаража и всех соединений по пути.

А какая конкретно модель ASIC планируется? Это тоже важно. Ты пишешь «два, потом ещё два», но четыре S19 и четыре маломощных аппарата - совершенно разные требования к электрике. Если речь про современные аппараты по несколько киловатт каждый, я бы вообще не рассчитывал систему по принципу «поставим розетки, а потом посмотрим». Сначала определяем максимальную мощность оборудования, потом кабель, защиту и распределение нагрузки. Если пока модели не куплены, это даже хорошо - можно спроектировать всё заранее.

Не забудь про защиту от перенапряжения. У меня после одного неприятного скачка напряжения пришлось менять блок питания на ASIC, и с тех пор я к этому вопросу отношусь гораздо серьёзнее. Но я бы не покупал первый попавшийся «защитник от скачков» из магазина. Тут тоже есть разные устройства и разные схемы подключения. Нормальный электрик должен сначала понять, какая у тебя система и что именно имеет смысл поставить в щите. И отдельное заземление «штырь в землю возле гаража» тоже не стоит делать самостоятельно без понимания всей системы. Защитное заземление должно быть частью правильно выполненной электросети.

У меня мнение попроще: на каждый ASIC отдельная розетка, отдельный автомат и всё. Не понимаю, зачем для домашнего майнинга строить космодром. У меня три аппарата так стоят уже второй год. Никаких проблем. Электрик поставил щит, автоматы, УЗО, нормальный кабель и заземление. Работает и работает.

Ещё один момент - не забудь про балансировку фаз, если вдруг выяснится, что у тебя всё-таки трёхфазный ввод. Четыре ASIC можно распределить по фазам, и это совсем другая ситуация по сравнению с однофазным вводом. А если ввод действительно однофазный 15 кВт, я бы уже сейчас поговорил с сетевой организацией или электриком о возможности увеличения выделенной мощности, если ты серьёзно планируешь четыре аппарата. Потому что переделать щит в гараже - одна задача, а увеличить ввод и привести в соответствие всю схему - совсем другая.

Я бы ещё обязательно предусмотрел нормальную вентиляцию самого щита и помещения, особенно если четыре ASIC будут работать круглосуточно. Не в смысле поставить вентилятор прямо на автоматы, а просто не запихивать всё оборудование в маленький закрытый шкаф без понимания температурного режима. И кабели не надо укладывать как попало плотным пучком. При постоянной большой нагрузке способ прокладки тоже влияет на допустимый ток и нагрев. Вообще майнинг - хороший способ быстро обнаружить все слабые места старой электрики, которые годами никак себя не проявляли.

Я электрик по профессии, поэтому немного поправлю некоторые моменты выше. Отдельный автомат на каждый ASIC - удобное решение, но само по себе оно не делает линию безопаснее. Автомат выбирается прежде всего под сечение проводника, способ прокладки и расчётную нагрузку, а не под принцип «один аппарат - один автомат». Например, если у тебя аппарат потребляет около 3 кВт при 230 В, это уже примерно 13 А рабочего тока. Причём ASIC работает не пять минут, а практически непрерывно. Поэтому считать такую нагрузку как обычную бытовую розетку я бы не стал. Я бы делал отдельный щит в гараже с вводным аппаратом, защитой от перенапряжений при необходимости, отдельными отходящими линиями и нормальной системой PE. Но конкретные номиналы и сечения без осмотра объекта называть неправильно. И самое главное - сначала реши вопрос с общей мощностью. Четыре аппарата по 3 кВт при вводе 15 кВт оставляют слишком маленький запас для дома. Даже если технически удастся заставить это работать, постоянно жить на границе выделенной мощности я бы не советовал.

Я бы вообще не заморачивался с отдельными линиями. Сделал бы одну нормальную линию на гараж, поставил там мощный автомат и четыре розетки. Если кабель рассчитан на нагрузку, какая разница, где она потом распределяется? У меня в мастерской так сварка, компрессор и станок подключены. Уже несколько лет работает.

У меня была похожая задача, только гараж находится метров в сорока от дома. Самая большая ошибка была в том, что я сначала считал только мощность ASIC. Когда электрик начал считать всё целиком, оказалось, что надо учитывать длину линии, падение напряжения, способ прокладки кабеля и ещё кучу вещей, о которых я вообще не думал. В итоге сделали отдельный ввод в гараж и уже там нормальный щит. Стоило дороже, чем я планировал, зато теперь я хотя бы не переживаю, что где-то в земле лежит старый кабель, который работает на пределе. Поэтому если у тебя есть возможность сейчас переделать ввод в гараж - я бы сделал это до установки оборудования, а не после.

Я бы ещё подумал о том, что будет, если один ASIC выйдет из строя. У меня все линии сделаны отдельно именно по этой причине. Можно спокойно отключить один аппарат, разобрать его, поменять блок питания или вентилятор, а остальные продолжают работать. Когда оборудование стоит в отдельном помещении и работает круглосуточно, возможность быстро обесточить конкретный аппарат для меня важнее, чем несколько сэкономленных метров кабеля.

Если планируешь сначала два ASIC, а потом четыре, я бы проектировал щит сразу под четыре. Не обязательно сейчас покупать всё оборудование защиты с большим запасом, но место и структуру щита лучше предусмотреть заранее. Иначе через полгода получится классическая история: поставили маленький щит, всё забили, потом купили ещё два аппарата и начинаются дополнительные коробки, скрутки и непонятные решения. Лучше один раз сделать нормально, даже если первые пару месяцев половина мест будет пустовать.

Я, возможно, скажу очевидную вещь, но у тебя есть ещё один вариант - сначала поставить только два ASIC и посмотреть фактическое потребление всего дома в самые тяжёлые часы. Потому что расчётные 900–1000 кВт⋅ч в месяц сами по себе мало что говорят о максимальной мощности. Можно потратить относительно немного энергии за месяц, но иметь несколько мощных приборов, которые периодически включаются одновременно. Я бы посмотрел именно максимальную нагрузку по счётчику или измерил её нормальным прибором. Тогда будет понятно, сколько реально остаётся от твоих 15 кВт.

Из всего вышесказанного я бы на твоём месте сейчас вообще ничего самостоятельно не покупал, кроме, возможно, самого оборудования. Позови нормального электрика, покажи ему ввод, счётчик, существующий кабель в гараж и место установки щита. Скажи сразу: сейчас два ASIC примерно по 3 кВт, в перспективе четыре, ввод однофазный 15 кВт. Пусть он сначала скажет, возможно ли это вообще в рамках существующего ввода и что потребуется переделать. А уже потом можно обсуждать конкретные автоматы, УЗО, кабель и розетки. И я бы обязательно попросил его проверить все соединения от вводного щита до гаража, а не только поставить новый щит в самом гараже.